珞石模溫機 > 新聞資訊 > 常見問答 >
冷熱一體機設備在用戶現場調試的過程中,往往發現很多用戶在使用冷熱一體機時都有一個困擾,特別是在使用冷熱一體機進行降溫的過程中,會因?yàn)橛脩裟>邷囟壬吆螅谶M(jìn)行降溫的時候,造成高壓報警,導致壓縮機無法正常工作,達不到降溫效果,為什么會出現這種情況呢,如果防止高壓報警呢?接下來珞石機械為你詳細解答。
首先,用戶在使用冷熱一體機設備通過冷水機部分進行降溫時,連接加熱部分的電磁閥打開,冷水機內的循環水會流入到加熱部分的換熱器,通過換熱器與加熱部分進行換熱,換熱后的熱量會流入到冷水機部分,這樣加熱部分的熱量會造成冷水機循環水溫度變高,如果用戶的溫度太高,會在短時間內造成冷水機循環水的溫度變高,導致冷水機部分的水溫在短時間急速升高,超過了壓縮機負荷的溫度,就會造成壓縮機高壓報警,冷水機部分壓縮機不能夠及時的把溫度降下來,這樣就會造成高溫高壓報警,導致壓縮機無法正常工作。
其次,在冷水機選型的時沒有將壓縮機匹數選夠,在用戶溫度降溫的情況下,壓縮機滿足不了降溫要求,也會造成冷水機內循環水溫度過高,超出壓縮機溫度負荷,造成高壓報警,導致冷水機達不到降溫效果。
那么,如何規避這樣情況呢?在設計冷熱一體的時候需要在冷水機部分設計一個防超溫裝置,低于壓縮機負載溫度,另外,再給一個開關量信號與加熱部分的電磁閥串聯,若用戶在進行降溫的時候,若冷水機部分內部循環水溫度升到35度時,防超溫裝置檢測到此溫度便進行動作,加熱部分的電磁閥電源斷開,電磁閥閉合冷水機內部分循環水不在與加熱部分進行換熱,進行自循環;當壓縮機將水溫降下了的時候,加熱部分電磁閥電源接通,電磁閥打開繼續與加熱部分進行換熱,如此周而復始的循環,達到降溫的效果,同時避免壓縮機高溫報警造成冷水部分無法正常工作。希望以上解答能夠幫忙到你,如果還有什么不清楚不明白的地方歡迎詳細咨詢珞石機械全行業溫控設備整體方案提供商。