1、電加熱管損壞,導致加熱功率過小,使用電流表檢測電流大小來判斷。
2、冷卻電磁閥故障導致電磁閥處于敞開狀態,需清理或更換。
3、溫控表或主板故障。
4、設備有故障未消理,電加熱功率不足。
5、設備內水氣過多導致循環壓力過低,設備自動排氣后自動復位,溫度建議設定90-120度,打開設備油箱后排氣更好。
6、加熱接觸器卡死燒毀,導致電加熱無法工作。需更換接觸器。
7、電加熱導熱油爐系統出口感溫線無法探測到溫度,需要清洗感溫探頭,或者更換熱電偶。
8、電加熱導熱油爐導熱油泵軟連接帶斷裂電機空轉,系統無壓力,需要更換軟連接帶。
9、設備系統出入口堵塞,熱量無法傳遞導致被加熱物體無熱量,需要清洗管路。
10、電加熱導熱油爐空開損壞導致三項電缺項。更換空開。