珞石模溫機 > 新聞資訊 > 常見問答 >
模溫機溫度過高如何降低循環水溫度?首先要檢查設備功能,了解哪個環節影響換熱效果,應對這些系統進行分析和檢查。
一、生產設備
生產加熱設備是熱源和熱能的來源。首先檢查:
1、是否有更換設備,產熱量是否有變化。
2、如果輸入輸出功率有什么變化,相應的散熱也會有影響。
3、是否有結垢,影響傳熱能力,使效果變差。
4、是否有堵塞,影響流量。
二、冷卻設備
1、散熱性能衰減。
2、外表面的結垢降低了熱交換性能。
3、風扇排氣受影響,可能是由于異物堵塞、葉片變形等影響。
4、無論熱空氣是否回流到塔內,風機排出的高溫、高濕空氣如果回流到進風口,會嚴重影響換熱效果。
5、檢查噴頭、管道、水泵、入口,是否有異物、結垢、污物堵塞,是否損壞。
6、檢查泵工作是否正常,入口過濾器是否堵塞,水泵是否漏水,三相電流與額定電流比較。
7、換熱管內部,水質如何,是否有結垢、雜物堵塞等。
三、循環水泵
1、循環水量有無變化。
2、檢查水泵入口是否堵塞,有無雜物。
3、檢查水泵是否泄漏,密封和潤滑是否正常。
4、檢查電機外部溫度,比較三相電流與銘牌額定電流。
5、泵前后閥門,開閉是否正常。
四、管道系統
1、管道系統是否損壞、堵塞或泄漏。
2、管道材質,是否腐蝕或變形。
3、檢查系統中的閥門,開關狀態是否正常,有無短流或回流。